핵심 요약
  • 본점 소재지 — 심사 대상 회사가 공고일 전 1년 사이 과밀억제권역 밖으로 본점을 옮겼다면 신인도에 +1.0점이 붙습니다.
  • 사망사고 실적 — 30억원 미만 10억원 이상 공사 등의 심사에 새로 들어온 항목으로, 평균 대비 0.2배 이하인 회사가 가장 높은 1.0점을 받습니다.
  • 공동수급체 감점 — 구성원 하나하나의 벌점을 시공비율로 나눠 반영하는 방식으로 바뀌었습니다.
  • 울산 해체현장 — 사고조사위원회는 사전취약화 과다에 따른 기둥 국부좌굴을 원인으로 들었고, 검토서의 철판 두께와 중량이 현장과 달랐다고 밝혔습니다.

입찰과 계약

시군구와 시도가 발주하는 공사의 적격심사는 이번 주 공고부터 심사하는 쪽이 들여다보는 자료가 늘었습니다. 회사가 따로 신청하지 않아도 공고일 기준 사실관계로 점수가 매겨지니, 무엇을 근거로 보는지부터 알아 두셔야 합니다.

오늘 가장 중요한 것

지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 개정, 본점 이전과 사고사망만인율 가점 신설

한국소방시설협회 공지사항, 2026-10-30

행정안전부 예규인 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준이 10월 30일 개정돼 11월 2일 시행에 들어갔습니다. 한국소방시설협회가 회원사에 보낸 조문대비표에서 시설공사 적격심사 부분을, 심사 때 무엇을 확인하는지 중심으로 다시 묶었습니다.

항목심사에서 확인하는 것11월 2일 이후 점수종전
본점 이전입찰공고일 기준 최근 1년 안에 본점 소재지가 과밀억제권역에서 그 밖의 지역으로 바뀌었는지신인도 +1.0점가점 규정이 없었음
사고사망만인율추정가격 30억원 미만 10억원 이상 공사 등에서, 최근 3년 평균값 대비 회사의 수치0.2배 이하 1.0점, 0.4배 이하 0.8점, 0.6배 이하 0.6점, 0.8배 이하 0.4점, 1.0배 이하 0.2점이 규모 공사 심사에는 항목이 없었음
PQ 벌점공동수급체 구성원별 합산벌점과 각 구성원의 시공비율둘을 곱해 더한 값을 감점, 상한은 -3점. 2024년 도입 당시의 경과 기준표는 삭제합산벌점 그대로 감점, 상한 -3점
하도급계약통보서통보서를 제출했는지미제출이면 감점. 30일 기한이 지났어도 하도급 대금 청구 전에 냈다면 감점 없음표준하도급계약서를 안 쓰면 감점
재난복구공사 지역 점수재난 이후 전입한 업체가 그 지역에 있은 기간180일 초과여야 만점90일 초과면 만점
소액공사 시공경험공사의 추정가격8천만원 미만이면 만점실적 비율로 점수

과밀억제권역의 범위는 수도권정비계획법 시행령 별표 1을 따릅니다.

지자체 적격심사는 점수 차가 아주 작은 데서 낙찰자가 갈리기 때문에, 새로 생긴 두 가점은 그대로 순위 다툼의 변수가 됩니다. 심사 전에 회사 쪽에서 미리 맞춰 볼 것은 다음과 같습니다.

  • 본점 주소와 실제 사무실: 가점이 붙는 기간은 이전일로부터 1년이고, 판단 기준일은 입찰공고일입니다. 본점을 옮겼다면 건설업 등록사항 변경신고가 끝났는지, 등록 주소와 실제로 일하는 사무실이 일치하는지 점검해 두십시오.
  • 사고사망만인율 수치: 회사가 내는 자료가 아니라 고용노동부 산정값으로 평가합니다. 우리 회사의 최근 3년 값이 평균 아래인지 미리 파악하면 받을 점수를 계산해 둘 수 있습니다.
  • 공동수급체 구성: 벌점 있는 회사를 구성원으로 넣으면 그 회사 시공비율만큼의 감점을 함께 떠안습니다. 지분을 나누기 전에 구성원의 벌점부터 받아 보십시오.
  • 늦어진 하도급 통보: 기한을 지났다면 대금 청구 전에 서둘러 제출하는 것이 감점을 피하는 길입니다.

안전과 사고

해체 현장을 운영하거나 구조검토를 외부 기관에 의뢰하는 회사에 해당하는 소식입니다.

울산화력 보일러타워 붕괴, 사전취약화 과다로 기둥 국부좌굴

국토교통부 보도자료, 2026-10-30

울산화력발전소 4~6호기 해체공사에서 지난해 11월 6일 보일러타워 5호기가 붕괴해 사망 7명, 부상 2명이 생긴 사고에 대해 사고조사위원회가 결과를 발표했습니다. 발파에 앞서 기둥을 미리 절단해 두는 사전취약화를 기둥이 견딜 수 있는 수준 이상으로 진행했고, 그 결과 기둥에 국부좌굴이 생기며 구조물 전체가 연쇄적으로 무너졌다는 것이 위원회의 판단입니다.

구조검토서와 현장이 어긋난 지점은 세 군데였습니다.

  • 철판 두께: 최초 붕괴 지점의 기둥을 검토서는 24㎜로 계산했지만 실제는 15㎜였습니다. 지상층 1곳에서 잰 값을 위층까지 일괄 적용했기 때문입니다.
  • 보일러타워 중량: 검토서에는 3,005.8t으로 들어갔으나 실제 중량은 3,525.8t이었습니다.
  • 국부좌굴 검토: 검토 자체가 없었습니다. 절단 후 남은 단면이 얇아 좌굴 우려가 컸던 상태였습니다.

노후 구조물이 오랜 기간 받은 변형이나 절단 작업 중의 손상에 대비한 안전여유도 반영되지 않았습니다. 원도급사는 취약화와 발파를 전문업체에 맡겨 둔 채 최종 시공상세도와 현장 조건의 일치 여부를 확인하지 않았고, 발주자는 건설사업관리자를 두지 않고 직접 감독하면서도 참여 주체 전체를 관리하지 못했습니다. 위원회의 최종보고서는 11월 중 나오며, 국토교통부는 서소문고가 철거공사 붕괴사고 조사결과를 함께 반영해 해체공사 제도개선 방안을 발표할 계획입니다.

이번 결과가 가리키는 것은 검토서의 숫자를 누가 현장에서 확인했느냐입니다. 제도개선이 예고됐으니 해체공사의 현장조사와 구조검토 요건은 강화될 가능성이 높습니다. 진행 중인 해체 현장이 있다면 검토서의 부재 치수와 중량이 실측에서 나온 값인지, 국부좌굴 항목이 들어 있는지 점검하시고, 원도급사는 협력업체 상세도를 현장과 대조한 기록을 자체적으로 남겨 두시기 바랍니다.

그 밖의 공지

  • 국토교통부 — 정책 발표로는 서울 연내 3.1만호 착공 지원, 휴게소 직계약 시범사업 착수, 공장 입지와 규제를 스마트폰으로 미리 확인하는 서비스가 있었습니다. 고시는 2026년 적용 화물자동차 안전운송원가와 안전운임, 공항안전운영기준 일부개정안, 연속지적도 관리 정비 지침이고, 공고는 경부선 밀양강교 교량개량공사 준공과 건설신기술 지정 신청입니다. 해외건설 플랜트의 날 기념식, 관광교통 협력 소식도 나왔습니다.
  • 입법예고 — 대상은 조달사업에 관한 법률 시행령과 전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률 시행령입니다. 혁신제품지원센터, 전자조달지원센터를 지정한 사실을 고시하도록 하고 전자조달지원센터의 지정기간을 3년 이내로 두는 개정이며, 12월 9일까지 의견을 받습니다.
  • 협회와 공제조합 — 대한건설협회 소식은 회원사 법정의무교육 지원 서비스 개시, 부동산 PF 시장동향과 금융애로 현황조사 참여 안내입니다. 한국소방시설협회는 회장과 감사 선거 후보자 공약, 갈매역세권 주택건설공사 소방 감리자 모집을, 한국전기공사협회는 전기설비기술기준 기술세미나를 공지했습니다. 운영위원 당선인 공고는 기계설비건설공제조합, 비즈니스 라운지 개설은 전문건설공제조합 소식입니다.

오늘의 정리

이번 소식의 중심은 지방자치단체 낙찰자 결정기준 개정입니다.

새 기준은 11월 2일부터 이미 적용되고 있습니다. 지자체 공사를 노린다면 본점 이전과 사고사망만인율 가점 대상인지, 공동수급체 구성원의 벌점이 얼마인지 확인하는 것이 먼저입니다. 심사하는 쪽이 어떤 자료로 점수를 매기는지 알고 있으면 투찰 전에 받을 점수를 계산해 두고 대비할 수 있습니다.